itanja
Делаю вентиляцию в цокольном этаже , помещения типа почта , сберкасса , парикмахерская, торговые точка ит.д. все это разделено на два пожарных отсека, СниП говорит что для каждого пожарного отсека своя вентиляция, а так не хочется делать две, оправдания себе не нахожу , а так хочется ....может кто сталкивался и подскажет лазейку
системы получаются на 6200куб.м/час и 5300куб.м/час, для двух установок места маловато, заказчик мнется... helpsmilie.gif
itanja
не уж то никто не столкнулся с таким? helpsmilie.gif
MMM
А Снип что по этому поводу говорит знаете? Видимо знаете, а что хочется не хочется это вообще из другой оперы.
Jester
ну если на вот это сослаться не получается: "Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение." то придется заказчику раскашелится на 2е приточки, и увеличить арендуемые площади rolleyes.gif
itanja
а проемы с дверью есть,...
но только в производственных помещениях разрешается СНиПом проемы с дверью , а вот в магазинах нет, и почему это ( thumbdown.gif
itanja
дверь поставили противопожарную с доводчиком , можно ли считать такую дверь как проем более 1м2?
itanja
что ж так все скромно молчат? или совсем специалисты перевелись newconfus.gif
инж323
Цитата(itanja @ 31.5.2008, 11:26) [snapback]258100[/snapback]
Делаю вентиляцию в цокольном этаже , помещения типа почта , сберкасса , парикмахерская, торговые точка ит.д. все это разделено на два пожарных отсека, СниП говорит что для каждого пожарного отсека своя вентиляция, а так не хочется делать две, оправдания себе не нахожу , а так хочется ....может кто сталкивался и подскажет лазейку

Поставте каждому учреждению свою приточку канальную,под потолком.
И режимы работы у учреждений могут быть ражными и у каждого свое и платить потом как им понятно.
А лазейку зак найдет.
itanja
Цитата(инж323 @ 14.6.2008, 23:58) [snapback]262798[/snapback]
Поставте каждому учреждению свою приточку канальную,под потолком.
И режимы работы у учреждений могут быть ражными и у каждого свое и платить потом как им понятно.
А лазейку зак найдет.



спасибо конечно , но это слишком грубая работа mad.gif
инж323
Грубо?Ну может и грубо,только они обязаны иметь не связаные вентсистемы между собой.И объединяться пожзоной по "откл." во время пожара.
itanja
Цитата(инж323 @ 15.6.2008, 13:05) [snapback]262841[/snapback]
.....только они обязаны иметь не связаные вентсистемы между собой.И объединяться пожзоной по "откл." во время пожара.


с этим полностью согласна, но!
проемы все же есть, хоть и с дверью ohmy.gif
Nadia
Пральна, сначала лазейки ищем, а потом адвокатов. Нет для вашего случая лазеек, а дверь - это уже закрытый проем, как спец говорю mad.gif
itanja
ой бедная -я- бедна laugh.gif

Nadia, Вы случайно не адвакат , а то мне так он нужен tomato.gif
itanja
Цитата(Nadia @ 16.6.2008, 16:23) [snapback]263160[/snapback]
Пральна, сначала лазейки ищем, а потом адвокатов. Нет для вашего случая лазеек, а дверь - это уже закрытый проем, как спец говорю mad.gif



Nadia, похоже Вы не адвокат и не специалист